oj wszytko zalezy czy oczyszczalnia dziala w trybie automatycznym, polautomatycznym czy tez manulanym
czy dziala na zasadzie napelniania zbiornika reakcyjnego, neutralizacji i spustu, czy tez na zasadzie ciaglym splywowym
zaluzmy ze cialy splywowy tzn. jest sobie rura w ktorej ciagle cos plynie - nasze fosforany w ilosci 8mg/l P-ogolnego ilosc sciekow produkowana to 400m3/dobe czyli 16m3 na godzine czyli 0,11 m3 na minute (duuuuza oczyszczalnia
)
czyli w ciągu minuty mamy 110 litrów ścieków czyli: 880 mg P-ogolnego
( przez cala dobe mamy: 1,27 kg )
wiec teraz policz proporcje dla:
1. dodania zelaza w ciagu minuty - czyli ile potrzeba na 880 mg
2. ile potrzeba na 1,27 kg - czyli dobowe zuzycie
zakladam ze przemoj84 dobrze policzyl i na 1g P przypada 3,36g siarczanu zelaza
czyli nalezy dawkowac siarczan w ilosci: 2,96 g na minute (4,27 kg na dobe)
obliczenia powyzej dla przereagowania do 0 mg/l P-ogolnego, my potrzebujemy zostawic sobie 1mg/l
czyli
1. na minute nalezy zlikwidowac 770 mg - uzyc: 2,59 g siarczanu zelaza
2. na dobe: 1,12 kg - uzyc: 3,76 kg siarczanu miedzi
a co ciekawsze Fe2(SO4)3 najczesniej w oczyszczalniach sciekow jest jako 25% roztwór i dawkuje sie go wlasnie jako wodny roztwor - ale to trzeba juz liczyc z gestosci i obietoscic zego mi sie nie chce
ale wg. prawa mozemy w sciekach miec 1.5 mg/l P-ogolnego [ wg. innego zrodla od 2-10 ]